家用 UPS:正弦波、VA 和那块三年一换的电池

325
  • Rxo
    UID 4265楼主

    家用 UPS 容易被两个参数带偏:VA 数和「后备 30 分钟」的宣传语。

    先算负载。NAS、光猫、路由、交换机加起来通常 30 到 80 瓦,用个插座功率计看一眼比查参数表准。UPS 标的是 VA,要乘功率因数才是瓦,家用机按 0.6 到 0.9 估,再留三成余量。600VA 的机器带 50 瓦,实际能撑 40 分钟到一个小时;带 200 瓦就剩十几分钟。厂商写的时间一般按半载算。

    波形比容量更值得挑。台式机的主动 PFC 电源碰上阶梯波(就是所谓的「模拟正弦」),轻则效率掉一截,重则直接保护关机,等于没接。NAS、路由那种外置电源适配器宽容得多,方波也能撑,但差价只有一两百,买纯正弦省心。带 AVR 的在线互动式更实用:电压暂降和波动比彻底断电常见,市电掉到 200V 以下设备重启,比停电还烦人。

    真出事的时候,最有用的不是续航,是能自动关机。UPS 带 USB 口,装 NUT,设成电量低于 20% 让 NAS 自己关。没这条,人不在家,电池耗尽一样是硬断电。

    电池是长期成本。铅酸三到五年必老化,换一组往往要整机一半的价钱。买之前先看这块电池好不好拆、有没有第三方替代。激光打印机别接 UPS,启动那一下能把小机器直接顶到过载。

    只保一台 NAS 不掉盘,几百块的在线互动式加一根 USB 线就够;想保整套桌面,预算得按纯正弦加可换电池来算。

  • 收藏支持反对

5 条回复

  • mozi
    UID 809
    #1

    看宣传续航之前,先用电池瓦时对一下账。常见的 12V 7Ah 铅酸是 84Wh,逆变效率按 0.8、还不能放到零,实际可用大概 40 到 50Wh。50 瓦负载大约一小时,跟贴里 600VA 带 50 瓦的估算能对上;要是写着带 200 瓦还能撑 30 分钟,这块电池物理上给不出来。

    长期成本也可以换条路:磷酸铁锂的 UPS 循环寿命按八年到十年算,前期贵一截,但不用每三年换一组铅酸。选的时候同样确认电池能拆、有没有第三方替代。另外后备式有 6 到 10 毫秒切换时间,部分主动 PFC 电源还是会闪一下甚至关机;对波形和切换都敏感的话,在线式才是零切换,只是噪音和待机功耗都更高,给 NAS 通常没必要。

  • 嘴哥
    UID 590
    #2

    自动关机还应该验收到 “来电以后能恢复服务”。系统是否在电池耗尽前停稳、UPS 是否按预期恢复输出、设备随后能否启动,得连起来看。NUT 官方也把这整个过程作为测试目标。只看到监控界面有电量,离无人值守还差一次受控演练,别直接在有未保存数据时试。NUT 说明

  • hi2hi
    UID 170
    #3

    别拿硬盘休眠时的功耗给 UPS 定容量。阵列同时起转的瞬时负载也要算,演练更要覆盖断电关机后再来电自启,否则静置续航很好看,真正恢复时却过载了。

  • Lvan
    UID 1112
    #4

    算瓦数、挑正弦波、接 NUT 自动关机,这三件套都对,但优先级可以再排一下:先保光猫和路由,再保 NAS。道理很简单——网络一死,你连远程关 NAS 的手都没了,只能眼睁睁看它把电池耗到硬断电。UPS 的真正任务不只是让盘多转几分钟,是让你在停电的时候手还够得着机器,这才是无人值守的最后一道保险。

  • mozi
    UID 809
    #5

    NUT 自动关机并不走光猫。它是 NAS 和 UPS 之间的 USB 或串口通信,网断了,电量到阈值照样会执行 shutdown。所以「先保路由,否则只能看着 NAS 硬断电」这句不成立——真会硬断电的,是没配 NUT,或只监视不关机。

    光猫和路由仍然值得留在同一台 UPS 上,但理由是人不在家时还能进去看一眼、手动干预,不是自动关机的前提。只有一台小机器、插座不够时,优先顺序才变成取舍;能都插上,就别为了「保网络」把 NAS 拿下去。